Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe

4,80 Stern(e) 4 Votes
S

strohy83

Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Heizleistung in meinem Badezimmer und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Wir wohnen in einem Neubau (KfW-55-Haus) mit einer Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium Wärmepumpe, die Heizung und Lüftung kombiniert. Im Badezimmer (mit Fußbodenheizung) erreichen wir trotz aller Anpassungen nicht die gewünschte Raumtemperatur von 24°C. Hier die relevanten Details:
  • Aktuelle Einstellungen:
    • Heizkurve: Von 0,3 auf 0,35 erhöht.
    • HK1-Raumtemperatur (an der Wärmepumpe): Von 24°C auf 29°C erhöht.
    • Thermostat: Vollständig geöffnet und auf 30°C eingestellt.
    • Vorlauftemperatur: 40°C bei 8°C Außentemperatur.
    • Durchfluss im Heizkreis: 4 Liter/min (maximal möglich).
    • Fußbodentemperatur: Gemessen 33°C (Maximalwert gemäß DIN EN 1264 für Badezimmer).
    • Raumtemperatur: 21,5°C – die gewünschte Temperatur von 24°C wird nicht erreicht.
  • Weitere Informationen:
    • Das Badezimmer hat Fliesenboden und dreifachverglaste Fenster.
    • Alle anderen Räume erreichen ihre Solltemperaturen.
    • Wir haben ein KfW-55-Haus, sodass der Wärmebedarf insgesamt gering sein sollte.
Trotz der hohen Vorlauftemperatur und der maximalen Fußbodentemperatur bleibt die Raumtemperatur im Badezimmer deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Fußbodenheizung arbeitet offenbar am Limit, was darauf hindeutet, dass die Heizfläche oder die Verlegeabstände möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert wurden.
Meine Fragen:
  1. Ist es normal, dass bei diesen Werten (40°C Vorlauf, 33°C Fußbodentemperatur) in einem KfW-55-Haus die Raumtemperatur im Badezimmer nur 21,5°C erreicht?
  2. Könnte ein Planungsfehler vorliegen (z. B. zu große Verlegeabstände, zu kurze Heizschleifen)?
  3. Gibt es andere mögliche Ursachen, die geprüft werden sollten?
Vielen Dank vorab für eure Einschätzungen!
 
O

Oberhäslich

Haben die angrenzenden Räume 24 Grad, wenn im Badezimmer 21,5 Grad sind? Haben die angrenzenden Räume dieselber Fußbodentemperatur? Wie werden die Temperaturen gemessen? Irgendwohin muss die Wärme ja ziehen. Entweder in die Nebenräume oder Absaugung durch Lüftung oder der Raum ist nicht ganz dicht, z.B. die Decke zum Dachboden.
 
S

strohy83

- Dass wir 24 Grad im Bad möchten, haben wir beim Bau nicht extra erwähnt, da 22-24 Grad in Badezimmern durchaus normal sind.
- Die Lüftungsanlage (zentrale) läuft 24/7 - die angrenzenden Räume haben 21-22 Grad. Die Temperatur erreichen wir aber auch mit geschlossener Badezimmertür nicht. Im Bad haben wir mit meheren Thermometer digital/anlog gemessen.
- die Vorlauftemperatur von aktuell 40 Grad erscheint mir sowieso schon extrem hoch für ein KFW55 haus und das bei 4 liter / min durchlauf
- Blower Door Test hatte keine Beanstandungen.
- Das Bad hat einen Heizkreislauf und hat 12 qm
 
N

nordanney

Ist es normal, dass bei diesen Werten (40°C Vorlauf, 33°C Fußbodentemperatur) in einem KfW-55-Haus die Raumtemperatur im Badezimmer nur 21,5°C erreicht?
Nein. Vielleicht schlecht geplant. Ich hatte zuletzt bei 0 Grad 28 Grad Vorlauf und über 22 Grad Raumtemperatur. Bei 40 Grad Vorlauf musst Du eine Sauna im Haus haben.
bei 4 liter / min durchlauf
Fürs gesamte Haus?
die angrenzenden Räume haben 21-22 Grad.
Wahrscheinlich alles abgeregelt und annähernd kein Durchfluss.
Dass wir 24 Grad im Bad möchten, haben wir beim Bau nicht extra erwähnt, da 22-24 Grad in Badezimmern durchaus normal sind.
Nein. Sind sie nicht. Mehr als 22 Grad müssen explizit vorgegeben werden.

Wie sieht denn die Heizlastberechnung zum Bad aus? Zusatzheizung wegen Unterdeckung vergessen?
 
S

strohy83

Nein. Vielleicht schlecht geplant. Ich hatte zuletzt bei 0 Grad 28 Grad Vorlauf und über 22 Grad Raumtemperatur. Bei 40 Grad Vorlauf musst Du eine Sauna im Haus haben.
halte ich leider für sehr wahrscheinlich, die Sanitärfirma hat bei uns schon mehrere Sachen verbockt, wie z.B. zu und Abluft der Anlage vertrauscht.

Fürs gesamte Haus?
Nein, nur fürs Bad, für die angrenzenden Räume sind die Ventile nur leicht geöffnet.

Wahrscheinlich alles abgeregelt und annähernd kein Durchfluss.
wie gesagt - die angrenzen räume haben eher 1 liter / min

Nein. Sind sie nicht. Mehr als 22 Grad müssen explizit vorgegeben werden.

Wie sieht denn die Heizlastberechnung zum Bad aus? Zusatzheizung wegen Unterdeckung vergessen?
Wir haben keine Heizlastberechnung erhalten. Eine Zusatzheizung wie ein handtuchheizung haben wir ebenfalls nicht.
 
andimann

andimann

Moin und ein gesundes neues Jahr erstmal...

Ist es normal, dass bei diesen Werten (40°C Vorlauf, 33°C Fußbodentemperatur) in einem KfW-55-Haus die Raumtemperatur im Badezimmer nur 21,5°C erreicht?
Nein, das ist absolut nicht normal. Hast du mal daran gedacht, das Fenster zu schließen... ? ;-) SCNR... Mal im Ernst, bei 33 Grad Bodentemperatur solltest du da locker über 25 Grad kommen. Zum Vergleich: Wir fahren gerade 30 Grad Vorlauftemperatur, Bodentemp im Bad ist 26 Grad, Lufttemp im Bad 22,5.

Da ist irgendwas faul. Kann es sein, dass das Fenster undicht ist, und es da reinzieht wie die Sau?

Viele Grüße,

Andreas
 
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Stiebel Eltron GmbH & Co. KG gibt es 19 Themen mit insgesamt 220 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe
Nr.ErgebnisBeiträge
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? - Seite 215
2Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
6KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche - Seite 319
10Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
11Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
15KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1961439
17Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 429
18Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
19KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 4107
20Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21

Oben